Автор Тема: Разные ошибки, что всплыли  (Прочитано 29 раз)

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 561
Разные ошибки, что всплыли
« : 03 Марта 2019, 22:32:54 »
Тема об ошибках что были замечены в процессе изучения сервера SF 4800


Буду рассматривать все замеченые ошибки, а так же их способы устранения.

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 561
Re: Разные ошибки, что всплыли
« Ответ #1 : 03 Марта 2019, 22:36:02 »
№1.


Первая ошибка была замечена во время прогона команды testboard sb0
Цитировать
{/N0/SB0/P1} ERROR: TEST=Memory Tests,SUBTEST=Memory MATS+ ID=61.3
{/N0/SB0/P1} Component under test: /N0/SB0/P1 Memory
{/N0/SB0/P1}    Correctable error count (2098) exceeds MPR threshold (2097)
{/N0/SB0/P1}    logical bank 0, dimm 0 (J14300)
{/N0/SB0/P1} Failed Memory MATS+

Что то с памятью, указывается на палку памяти под номером J14300

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 561
Re: Разные ошибки, что всплыли
« Ответ #2 : 03 Марта 2019, 22:41:11 »
№2.


Вторая ошибка вылезла во время прогона команды testboard sb4, Но она не связана с процессорной платой. Это ошибка перегрева БП PS1.

Цитировать
Mar 03 20:52:28 sc0.YYY.ru Platform.SC: WARNING: PS1 temperature is approaching max limit of 78C
Mar 03 20:52:28 sc0.YYY.ru Platform.SC: PS1 48 VDC 0 Temp. 0 value: 68 Degrees C
Mar 03 20:52:28 sc0.YYY.ru Platform.SC: Check for abnormal environmental operating conditions.
Mar 03 20:52:28 sc0.YYY.ru Platform.SC: PS1, sensor status, outside acceptable limits (7,1,0x605010b00030000)

Дождался окончания прогона теста и выключил сервер командой poweroff all Пока версия в вентиляторах, Потому что при подаче питания на этот БП он шумел вентилятором. Потом затих.

Пока БП не достать из корпуса в виду невозможности вытащить сервер. Нет колес.

следуюшие ошибки посыпались в консоль во время отключения сервера

Цитировать
Mar 03 20:54:56 sc0.YYY.ru Platform.SC: Notice: PS1 48 VDC 0 Temp. 0 device temperature has stabilized.
Mar 03 20:54:56 sc0.mdi.ru Platform.SC: PS1 48 VDC 0 Temp. 0 normal operating temperature: value: 68 Degrees C
Mar 03 20:54:56 sc0.mdi.ru Platform.SC: PS1, sensor status, within acceptable limits (7,2,0x605010b00030000)

Mar 03 20:55:38 sc0.YYY.ru Platform.SC: CAUTION: Physically removing the last power supply will cause the system to lose power.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 23:26:04 от случайность »