ВТ (непрофильный форум) > Уголок SUNтехника

SUN Fire V440

<< < (7/7)

случайность:
тут глянул что пишет SMC  насчет температуры. Скрин во вложении, Там только часть всего. Так как в один экран по ширине не влазит, приходится скорлить. (для тупых овец!!! знаю что как то иначе, но если ты тупая овца так блей правильно, я не собираюсь изучать овечий язык. И правильно блеять, как нравится овцам. Для меня всю жизнь было скорлить)


Так же глянул что видит АЛОМ


--- Код: ---System Temperatures (Temperatures in Celsius):
--------------------------------------------------------------------------------

Sensor         Status    Temp LowHard LowSoft LowWarn HighWarn HighSoft HighHard

--------------------------------------------------------------------------------

C0.P0.T_CORE    OK         88    -20     -10       0     108      113      120
C1.P0.T_CORE    OK         88    -20     -10       0     108      113      120
C2.P0.T_CORE    OK         89    -20     -10       0     108      113      120
C3.P0.T_CORE    OK         86    -20     -10       0     108      113      120
C0.T_AMB        OK         33    -20     -10       0      60       65       75
C1.T_AMB        OK         32    -20     -10       0      60       65       75
C2.T_AMB        OK         34    -20     -10       0      60       65       75
C3.T_AMB        OK         33    -20     -10       0      60       65       75
SCSIBP.T_AMB    OK         30    -19     -11       0      47       52       62
MB.T_AMB        OK         34    -18     -10       0      65       75       85

--- Конец кода ---

В приницпе тоже самое.

Просто SMC как то покрасивее и мышетыкательно. Ну и привычно как пользователю винды.

А вот данных по току нет ни там ни там. Почему то думал что раньше они отображались. Наверное я немного ошибся. Наверное привычка от SF4800 там де можно глянуть потребляемый ток

случайность:
Сегодня включил машинку, и обнаружил что кто то нагло и бессовестно, как бутылку пива, выжрал батарейку на материнской плате
логи алома


--- Код: ---SC Alert: VOLTAGE_SENSOR @ MB.BAT.V_BAT has exceeded low warning threshold.
--- Конец кода ---

и по команде showenvironment

--- Код: ---Sensor         Status       Voltage LowSoft LowWarn HighWarn HighSoft
--------------------------------------------------------------------------------

MB.V_+1V5      OK             1.48    1.20    1.27    1.72     1.80
MB.V_VCCTM     OK             2.54    2.00    2.12    2.87     3.00
MB.V_NET0_1V2D OK             1.25    0.96    1.02    1.38     1.44
MB.V_NET1_1V2D OK             1.25    0.96    1.02    1.38     1.44
MB.V_NET0_1V2A OK             1.25    0.96    1.02    1.38     1.44
MB.V_NET1_1V2A OK             1.25    0.96    1.02    1.38     1.44
MB.V_+3V3      OK             3.38    2.64    2.80    3.79     3.96
MB.V_+3V3STBY  OK             3.31    2.64    2.80    3.79     3.96
[b]MB.BAT.V_BAT   WARNING        0.59      --    2.25      --       --[/b]
MB.V_SCSI_CORE OK             1.81    1.44    1.53    2.07     2.16
MB.V_+5V       OK             5.07    4.00    4.25    5.75     6.00
MB.V_+12V      OK            12.06    9.60   10.20   13.80    14.40
MB.V_-12V      OK           -11.96  -14.40  -13.80  -10.20    -9.60
--- Конец кода ---

Пришлось сбегать в магазин за пивом батарейкой  CR1632, ну и за пивом тоже

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии