ВТ (непрофильный форум) > Уголок SUNтехника, SF 4800

Разные ошибки, что всплыли

<< < (2/2)

случайность:
Перегрев  платы SB0 РЕШЕНО, сервер очень горячий. и нужно ему хорошее охлаждение в помещении

гонял сервер и вот нарвался на такую бяку


--- Цитировать ---sc1.YYY.ru:SC> Oct 02 22:48:22 sc1.YYY.ru Platform.SC: FULL-COOLING ENGAGED: turning fans high
Oct 02 22:48:22 sc1.YYY.ru Platform.SC: Notice: /N0/SB0 temperature is approaching warning limit of 100C.
Oct 02 22:48:22 sc1.YYY.ru Platform.SC: /N0/SB0 SDC 0 Temp. 0 value: 96 Degrees C
Oct 02 22:48:22 sc1.YYY.ru Platform.SC: FT0, fan speed, High (4,2)
Oct 02 22:48:22 sc1.YYY.ru Platform.SC: FT2, fan speed, High (4,2)
Oct 02 22:48:22 sc1.YYY.ru Platform.SC: FT1, fan speed, High (4,2)

--- Конец цитаты ---

не думал что он так легко перегреется, в комнате температура стала 33 градуса.

случайность:
Устанавливал дополнительную память, появились ошибки (Решено)


--- Цитировать ---/N0/SB0/P0/B0:  WARNING: memory timing parameter mismatch:  D0=Dram Record at 0x
ffff tag = 0xf800230000000000 class F 2.768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=0a Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=80 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00 D3=Dram Record at 0xf
fff tag = 0xf800230000000000 class F 2.768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=09 Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=40 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00
 Platform.SC: /N0/SB0/P0/B0:  WARNING: memory timing p
arameter mismatch:  D0=Dram Record at 0xffff tag = 0xf800230000000000 class F 2.
768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=0a Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=80 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00 D3=Dram Record at 0xf
fff tag = 0xf800230000000000 class F 2.768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=09 Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=40 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00
 Platform.SC: /N0/SB0/P3/B0:  WARNING: memory timing p
arameter mismatch:  D0=Dram Record at 0xffff tag = 0xf800230000000000 class F 2.
768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=09 Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=40 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00 D3=Dram Record at 0xf
fff tag = 0xf800230000000000 class F 2.768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=0a Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=80 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00
/N0/SB0/P3/B0:  WARNING: memory timing parameter mismatch:  D0=Dram Record at 0x
ffff tag = 0xf800230000000000 class F 2.768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=09 Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=40 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00 D3=Dram Record at 0xf
fff tag = 0xf800230000000000 class F 2.768
    sizeSPDmemorydevice=0d Rows=0d Cols=0a Banks=02 dataWidth=90 RefreshRate=82
BanksDev=04 Density=80 CycleTime=4e tRCtime=4e dimmType=00

--- Конец цитаты ---

Грешил на память, что может битая. Оказалось что ошибся в установке ее по банкам. Получилось что в банке три палки по 1 Гб и одна на 512 Мб. в другом банке три планки по 512 Мб и одна на 1 Гб

случайность:
 TOD battery is low; replace TOD chip

Сегодня появилась ошибка микросхемы TOD, в ней села батарейка. Я ждал чегото подобного, было предчувствие что это скоро случится,  и вот накаркал
в консоли это выглядит вот так


--- Цитировать ---@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 47 2007/08/03 05:11
PSR = 0x044010e5
PCR = 0x04004000

        ERROR   : TOD BATTERY LOW FLAG SET
        Add: 0x37001ff0
        Exp: 0x00000000
        Obs: 0x00000010

WARNING: TOD battery is low; replace TOD chip
        Memory size = 32MB
.....
.....
TOD(M48T59)              Test
        TOD Init                        Test
        ERROR   : TOD BATTERY LOW FLAG SET
        Add: 0x37001ff0
        Exp: 0x00000000
        Obs: 0x00000010

        FRU: SYSTEM CONTROLLER
        SYSTEM CONTROLLER #0
        ERROR:
        TEST=TOD(M48T59)
        SUBTEST=TOD Init
        ID=22.1
        COMPONENT UNDER TEST: TOD                   U2106


Software Reset...

--- Конец цитаты ---

И так до бесконечности. Надо менять микросхему  TOD. но вот в документации написано что надо вызвать сервисного инженера, и он заменит полностью системный  контроллер. Что же там такого записано в эту ис, что при сдыхании батарейки системный контроллер надо отправлять в ремонт?


--- Цитировать ---Neither the IDPROM card, nor the battery is replaceable.  The System Controller (SC) must be replaced.
On Sun Fire 3800, 4800, 4810, 6800, E4900, and E6900, the part which needs to be replaced is called the SC.
On Sun Fire v1280, E2900 and Netra 1280, and 1290 the part which needs to be replaced is called the IB_SSC.
Customers must contact Support Services by opening a Service Request and mention this knowledge article.  Please have the console log file showing the error messages in question available so as to speed up resolution and dispatch.

A Field Engineer will be dispatched to perform the replacement of this component (it is not a customer serviceable component).

Internal Only Information

Dispatch the replacement of the SC or IB_SSC to the field.  Make sure to utilize the
Canned Action Plan in ATR relating to System Controller Replacement so that
the Field Engineer is provided with the instructions necessary to complete the
service action.


--- Конец цитаты ---

случайность:
Проблема c RP2

Появилась ошибка при включении сервера после долгого простоя.


--- Код: ---Dec 15 17:22:05 sf4800 Platform.SC: RP2: Could not get i2cSwitch
--- Конец кода ---
Причем ни один светодиод не загорелся на плате, передергивание тоже не помогло.
Надо разбираться в чем дело.