Автор Тема: Sun Fire 4800  (Прочитано 2684 раз)

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Sun Fire 4800
« : 21 февраля 2019, 14:35:05 »
Sun Fire 4800


Приобрел старый сановский сервер Fire 4800. Вообще уже давно интересовался данной железякой, И даже как то приценивался к Fire V4900. Но что то не срослось, Теперь жалею. Сейчас их осталось мало, так как из за размеров и веса они всегда уходят в утиль, их никто не хочет хранить. В итогде последние месяца три ходил кругами вкоруг одного уцелевшего сервера. Все никак было не увидеть его живые фото. Потом нашел в другом месте, но там он как бы был, но уже продан. В итоге взял этот, так как были присланы его фото. Спустя несколько дней он оказался у меня. Даже было приключение, так как я в подъезде занял (это мое место) коляски. Бред полнейший. Условно послал бешеную вагину. Ответит, что ждать надо пол часа пока не придет товарищ, чтоб его занести домой. Она там что то истерила, что немедленно осободил место. В итоге она ничего не добилась. Надо думаю написать в жилинспекцию, чтоб ее штрафанули, за захламление подъезда. Все же в общем имуществе нет твоего места.

Сервер реально большой, и тяжелый. Даже пустой корпус можно поднять только вдвоем. Он мне достался в стоечном исполнении, без боковых стенок и колес. Я теперь их ищу. Важнее всего колеса, потому что двигать его не реально. сейчас он стоит передом к стене, а ко мне задом. Пусть так пошло, но другого выхода нет, так как все основные его узлы находятся сзади. А впереди за красивой дверкой только блоки питания.


Основные ТТХ:

  • Кодовое имя  - Serengeti 12
  • Монтажная высота  - 17,5 юнитов
  • Дата начала выпуска - 16 апреля 2001 года
  • Количество процессоров - от двух до 12
  • поддерживаемые архитектуры CPU  - UltraSPARC III: 750МГц; UltraSPARC III Cu: 900МГц, 1050МГц 1200МГц; UltraSPARC IV: 1050МГц, 1200МГц, 1350МГц; UltraSPARC IV+: 1.5ГГц or 1.8ГГц
  • Системная  шина  - Fireplane, 9.6 Гб/сек (150 МГц)
  • Интерфейс CPU -
  • Количество процессорных плат - максимум 3 шт
  • Количество модулей I/O - максимум 2 шт
  • Модуль PCI I/O - 8 слотов; 6 полноразмерных - 4 шт. 33 МГц, 5В (slots 2, 4, 5, 6); 2 шт. 33/66 МГц, 3.3В (slots 3, 7); 2 шт укороченных 33 МГц, 5В (slots 0 и 1
  • Модуль CompactPCI I/O -  4 шт.  - 2 шт 33/66 МГц, 3.3В (slot 0 и 1) и 2 шт. 33 МГц, 5В (slots 2 и 3)
  • Модуль PCI-X I/O - 8 64-бит PCI-X слотов; 6 шт. - 100 МГц; 4 шт. - 33 МГц
  • Память - 64 Гб на процессорную плату (4 CPU), 32 Гб на два процессора. Всего 192 Гб на весь сервер (3х64Гб)
  • Потребляемая мощность - 3040 Вт.
  • Высота - 82.3 см (напольный), 76.2 (стоечный)
  • Ширина - 48.1 см (напольный), 44.6 см (стоечный)
  • Глубина - 86.9 см (напольный), 72.4 см (стоечный)
  • Вес - 131 кг (напольный), 125 кг (стоечный)

Хоть везде обозначено "настольный" Не думаю что такого дурака кто то взгромоздит на стол, скорее это напольный сервер...
« Последнее редактирование: 21 февраля 2019, 21:48:49 от случайность »

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
FT2
« Ответ #1 : 21 февраля 2019, 22:09:08 »
Вентиляторная полка FT2


Немного фото разных составных частей сервера.

FT2  - вентиляторная полка предназначеная для охлаждения процессорных модулей. Вентилятора на 48 вольт, и просто хороших таких размеров, это не привычные РСшные на 80мм. Недостаток вижу в том что вентиляторы и решетки крепятся на заклепках. Хотя в таких серверах никто не будет заморачиваться в замене вентиялтора, Меняют всю полку на новую. Сборка полки в США. в одном месте нашел клеймо 2007. Быть может это год изготовления?

Вентиляторы 4-х проводные, так же на плате находится контроллер для управления ими, а так же светодиодная индикация неисправности работы и замены.

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
FT0 вентиляторная полка
« Ответ #2 : 21 февраля 2019, 22:35:30 »
Вентиляторная полка FT0


Нижняя вентиляторная полка, предназначеная для охлаждения плат ввода/вывода. В ней уже два вентилятора, точно таких же как и процессорной вентиялторной полке. А вот контроллер такой же. Судя по разъемам он может управлять 6-ю вентиляторами. Скорее всего это унификация, и думаю такой же контролер стоит и в 6800.
Полка сверху такая же как и снизу, Экономии металла нет вообще. просто металлическая коробка из стали с отверстиями. На последнем фото полка без крышки, чтоб были видны внутренности.

В этом сервере 3 вентиляторные полки, и они не взаимозаменяемые друг с другом.

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
FT1 вентиляторная полка
« Ответ #3 : 21 февраля 2019, 22:38:24 »
FT1 вентиляторная полка

Верхняя вентиляторная полка, предназначеная для охлаждения плат ввода/вывода

фото будут когда доберусь до морды сервера

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
распиновка консольного разъема SC
« Ответ #4 : 22 февраля 2019, 11:11:59 »
Распиновка разъема системного контроллера.

Надо будет делать самодельный кабель, в одном разъеме сразу два порта - А и В

J-A/B

порт А

2 - TD
3 - RD
4 - RTS
5 - CTS
6 - DSR
7 - GND
8 - DCD
15 - TRXC
17 - RTXC
20 - DTR
24 - TRXC

порт В

14 - TD
16 - RD
19 - RTS
13 - CTS
7 - GND
12 - DCD
18 - TRXC
11 - DTR
25 - TRXC


Кое что в этой распиновке не нравится, но будем разбираться.  По порту А можно стучаться к системному контроллеру, а по порту B к солярису и OBPRom


Как оказалось после просмотра доков на сановские машины, такая же распиновка  у SparcStation 10 и  20. У меня есть распаяный кабель, самодельный, то я его использовал и сейчас. Раньше я сним я ковырялся в SS20, E4000 и других машинках
« Последнее редактирование: 03 марта 2019, 15:49:51 от Администратор »

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Память для сервера
« Ответ #5 : 24 февраля 2019, 19:50:49 »
ОЗУ применяемая в Sun Fire 4800


Список PN  совместимых с этим сервером. Мелкие палки в учет не беру, так как смысла нет в них сейчас.

1 ГБ 3.3V ECC / 7ns SDRAM, 232pin

501-6109
501-7386

2Гб 3.3V ECC / 7ns SDRAM, 232pin

540-6489
501-6242


Замечания:
1. 2Гб DIMM не поддерживаются UltraSPARC III и UltraSPARC III Cu.
2. 4800: 2Гб DIMM рекомендуемая фирмварь >= 5.20.1.

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #6 : 25 февраля 2019, 12:07:06 »
пробное включение SF 4800 без  запуска системы. то есть старт системного контролера

Чувствительную информацию  я удалил.
Основной системный контроллер SC0

Цитировать

Hardware Reset...


@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 47 2007/08/03 05:11
PSR = 0x044010e5
PCR = 0x04004000

        Memory size = 32MB

        SelfTest running at DiagLevel:0x20

SC Boot PROM             Test
        BootPROM CheckSum               Test
IU        Test
        IU instruction set              Test
        Little endian access            Test
FPU       Test
        FPU instruction set             Test
SparcReferenceMMU     Test
        SRMMU TLB RAM                   Test
        SRMMU TLB Read miss             Test
        SRMMU page    probe             Test
        SRMMU segment probe             Test
        SRMMU region  probe             Test
        SRMMU context probe             Test
IIep Internal Cache     Test
        DCACHE RAM access               Test
        DCACHE TAG access               Test
        DCACHE Read miss                Test
        DCACHE Read hit                 Test
        DCACHE Write miss               Test
        DCACHE Write hit                Test
        ICACHE RAM access               Test
        ICACHE TAG access               Test
        ICACHE miss                     Test
        ICACHE hit                      Test
        ICACHE TAG flush                Test
PCIC      Test
        PCIC   Probe                    Test
        PCIC Config Register Access     Test
        PCI  Master Abort               Test
        PCIC Init                       Test
Memory    Test
        Memory Address                  Test
        MemBankAddrTest: start address = 0x00010000
RIO Ebus      Test
        Rio Ebus Probe                  Test
RIO Ethernet  Test
        Rio Enet Probe                  Test
        Rio Ethernet Int Loopbacks      Test
DUART(16552) InterSC     Test
        Loopback                        Test
        COM3 port
        COM4 port
        Interrupt                       Test
        COM3 port       Intr #2

        COM4 port       Intr #2

System Clock      Test
        System Clock verify             Test
        Board0 Clock is selected
        75MHZ Fixed Crystal is the selected Clock Source
        CLK(Self) :0x0000ffff CLK(Other) : 0x0000fffe
        REF       : 0x00002225
        CLOCK(SELF)   FREQ : 75.0 MHZ
        CLOCK(OTHER)  FREQ : 74.97 MHZ
SBBC PCI Controller      Test
        SBBC PCI Config Space probe     Test
        SBBC Internal Reg Access        Test
        WARNING : Bit set in Sys Intr status Reg
        Add: 0x38802300
        Exp: 0x00000000
        Obs: 0x00100000

        Skipping walking tests on Intr.Enable Reg
        detected recent AC Power failure
        WARNING : Bit set in Sys Intr status Reg
        Add: 0x38802300
        Exp: 0x00000000
        Obs: 0x00100000

        SBBC Interrupts                 Test
        Port1 interrupt generation Tests  INTR #14

        Port0 interrupt generation Tests  INTR #14

SBBC Device0             Test
        PS Fail Reg(SBBC Dev0)          Test
SBBC Device1             Test
        SRAM (SBBC Dev1)                Test
        Memory Address Test (Non-destructive)
SBBC Device2             Test
        BId&MFG Reg (SBBC Dev2)         Test
SBBC Device3             Test
        FRU Prsnt Reg (SBBC Dev3)       Test
SBBC Device5             Test
        EPLD (SBBC Dev5)                Test
TOD(M48T59)              Test
        TOD Init                        Test
        TOD Functional                  Test
        TOD NVRAM(Non-Destructive)      Test
        TOD Interrupts                  Test
I2C Register Access      Test
        Enable Mux   Register           Test
        Channel Mux  Register           Test
        Add Command  Register           Test
        Data         Register           Test
Local I2C AT24C64     Test
        EEPROM       Device             Test
        performing eeprom sequential read

Local I2C PCF8591     Test
        VOLT_AD      Device             Test
        channel[00000001] Voltage(0x00000099) :1.49
        channel[00000002] Voltage(0x0000009C) :3.35
        channel[00000003] Voltage(0x0000009A) :5.1
        channel[00000004] Voltage(0x00000000) :0.0
Local I2C LM75        Test
        TEMP0(IIep)  Device             Test
        Temperature : 47.50 Degree(C)

Local I2C LM75        Test
        TEMP1(Rio)   Device             Test
        Temperature : 42.50 Degree(C)

Local I2C LM75        Test
        TEMP2(CBH)   Device             Test
        Temperature : 49.0 Degree(C)

Local I2C PCF8574     Test
        Sc CSR       Device             Test
Console Bus Hub         Test
        CBH Register Access             Test
POST Complete.
ERI Device Present
MAC address is 0:3:ba:7:ae:e6
Hostname: sc0.YYY.ru
Address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Attached TCP/IP interface to eri unit 0
Attaching interface lo0...done
Gateway: 192.168.1.1
Timeout waiting for network driver (flags=0x8062)


          Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
          Use is subject to license terms.

Sun Fire System Firmware
RTOS version: 47
ScApp version: 5.20.9 Build_01
SC POST diag level: min

The date is Monday, February 25, 2019, 11:58:16 AM MSK.

Feb 25 11:58:17 sc0.YYY.ru Platform.SC: Boot: ScApp 5.20.9, RTOS 47
Feb 25 11:58:19 sc0.YYY.ru Platform.SC: SBBC Reset Reason(s): Power On Reset
Feb 25 11:58:19 sc0.YYY.ru Platform.SC: Initializing the SC SRAM
Feb 25 11:58:23 sc0.YYY.ru Platform.SC: Clock Source: 75MHz
Feb 25 11:58:43 sc0.YYY.ru Platform.SC: Chassis is in dual partition mode.
Feb 25 11:58:43 sc0.YYY.ru Platform.SC: Main System Controller
Feb 25 11:58:44 sc0.YYY.ru Platform.SC: Added logical IP address 192.168.1.1
Feb 25 11:58:44 sc0.YYY.ru Platform.SC: NOTICE: FT0 has no grid power.
Feb 25 11:58:45 sc0.YYY.ru Platform.SC: NOTICE: FT1 has no grid power.
Feb 25 11:58:45 sc0.YYY.ru Platform.SC: NOTICE: FT2 has no grid power.
Feb 25 11:58:45 sc0.YYY.ru Platform.SC: Cannot talk to PS1. Please check AC input and/or power switch.
Feb 25 11:58:45 sc0.YYY.ru Platform.SC: Cannot talk to PS2. Please check AC input and/or power switch.
Feb 25 11:58:46 sc0.YYY.ru Platform.SC: AC input failure on PS0
Feb 25 11:58:47 sc0.YYY.ru Platform.SC: AC input restored to PS0
Feb 25 11:58:49 sc0.YYY.ru Platform.SC: Cold boot detected: recovering active domains
Feb 25 11:58:50 sc0.YYY.ru Platform.SC: Starting telnet server ...


System Controller 'sc0.YYY.ru':

    Type  0  for Platform Shell

    Type  1  for domain A console
    Type  2  for domain B console
    Type  3  for domain C console
    Type  4  for domain D console

    Input: Feb 25 11:58:50 sc0.YYY.ru Platform.SC: SC Failover: disabled


Резервный системный контроллер SC1
Цитировать
Hardware Reset...


@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 47 2007/08/03 05:11
PSR = 0x044010e5
PCR = 0x04004000

        Memory size = 32MB

        SelfTest running at DiagLevel:0x20

SC Boot PROM             Test
        BootPROM CheckSum               Test
IU        Test
        IU instruction set              Test
        Little endian access            Test
FPU       Test
        FPU instruction set             Test
SparcReferenceMMU     Test
        SRMMU TLB RAM                   Test
        SRMMU TLB Read miss             Test
        SRMMU page    probe             Test
        SRMMU segment probe             Test
        SRMMU region  probe             Test
        SRMMU context probe             Test
IIep Internal Cache     Test
        DCACHE RAM access               Test
        DCACHE TAG access               Test
        DCACHE Read miss                Test
        DCACHE Read hit                 Test
        DCACHE Write miss               Test
        DCACHE Write hit                Test
        ICACHE RAM access               Test
        ICACHE TAG access               Test
        ICACHE miss                     Test
        ICACHE hit                      Test
        ICACHE TAG flush                Test
PCIC      Test
        PCIC   Probe                    Test
        PCIC Config Register Access     Test
        PCI  Master Abort               Test
        PCIC Init                       Test
Memory    Test
        Memory Address                  Test
        MemBankAddrTest: start address = 0x00010000
RIO Ebus      Test
        Rio Ebus Probe                  Test
RIO Ethernet  Test
        Rio Enet Probe                  Test
        Rio Ethernet Int Loopbacks      Test
DUART(16552) InterSC     Test
        Loopback                        Test
        COM3 port
        COM4 port
        Interrupt                       Test
        COM3 port       Intr #2

        COM4 port       Intr #2

System Clock      Test
        System Clock verify             Test
        Board0 Clock is selected
        75MHZ Fixed Crystal is the selected Clock Source
        CLK(Self) :0x0000ffff CLK(Other) : 0x0000ffff
        REF       : 0x00002232
        CLOCK(SELF)   FREQ : 74.99 MHZ
        CLOCK(OTHER)  FREQ : 74.86 MHZ
SBBC PCI Controller      Test
        SBBC PCI Config Space probe     Test
        SBBC Internal Reg Access        Test
        WARNING : Bit set in Sys Intr status Reg
        Add: 0x38802300
        Exp: 0x00000000
        Obs: 0x00100000

        Skipping walking tests on Intr.Enable Reg
        detected recent AC Power failure
        WARNING : Bit set in Sys Intr status Reg
        Add: 0x38802300
        Exp: 0x00000000
        Obs: 0x00100000

        SBBC Interrupts                 Test
        Port1 interrupt generation Tests  INTR #14

        Port0 interrupt generation Tests  INTR #14

SBBC Device0             Test
        PS Fail Reg(SBBC Dev0)          Test
SBBC Device1             Test
        SRAM (SBBC Dev1)                Test
        Memory Address Test (Non-destructive)
SBBC Device2             Test
        BId&MFG Reg (SBBC Dev2)         Test
SBBC Device3             Test
        FRU Prsnt Reg (SBBC Dev3)       Test
SBBC Device5             Test
        EPLD (SBBC Dev5)                Test
TOD(M48T59)              Test
        TOD Init                        Test
        TOD Functional                  Test
        TOD NVRAM(Non-Destructive)      Test
        TOD Interrupts                  Test
I2C Register Access      Test
        Enable Mux   Register           Test
        Channel Mux  Register           Test
        Add Command  Register           Test
        Data         Register           Test
Local I2C AT24C64     Test
        EEPROM       Device             Test
        performing eeprom sequential read

Local I2C PCF8591     Test
        VOLT_AD      Device             Test
        channel[00000001] Voltage(0x00000099) :1.49
        channel[00000002] Voltage(0x0000009C) :3.35
        channel[00000003] Voltage(0x00000099) :4.98
        channel[00000004] Voltage(0x00000000) :0.0
Local I2C LM75        Test
        TEMP0(IIep)  Device             Test
        Temperature : 26.50 Degree(C)

Local I2C LM75        Test
        TEMP1(Rio)   Device             Test
        Temperature : 23.50 Degree(C)

Local I2C LM75        Test
        TEMP2(CBH)   Device             Test
        Temperature : 29.50 Degree(C)

Local I2C PCF8574     Test
        Sc CSR       Device             Test
Console Bus Hub         Test
        CBH Register Access             Test
POST Complete.
ERI Device Present
MAC address is 0:3:ba:7:ae:e7
Hostname: sc1.YYY.ru
Address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Attached TCP/IP interface to eri unit 0
Attaching interface lo0...done
Gateway: 192.168.1.1
Timeout waiting for network driver (flags=0x8062)


          Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
          Use is subject to license terms.

Sun Fire System Firmware
RTOS version: 47
ScApp version: 5.20.9 Build_01
SC POST diag level: min

The date is Monday, February 25, 2019, 11:48:31 AM MSK.

Feb 25 11:48:33 sc1.YYY.ru Platform.SC: Boot: ScApp 5.20.9, RTOS 47
Feb 25 11:48:35 sc1.YYY.ru Platform.SC: SBBC Reset Reason(s): Power On Reset
Feb 25 11:48:35 sc1.YYY.ru Platform.SC: Initializing the SC SRAM
Feb 25 11:48:39 sc1.YYY.ru Platform.SC: Clock Source: 75MHz
Feb 25 11:48:51 sc1.YYY.ru Platform.SC: Spare System Controller
Feb 25 11:48:52 sc1.YYY.ru Platform.SC: Starting telnet server ...
Feb 25 11:48:52 sc1.YYY.ru Platform.SC: SC Failover: disabled


System Controller 'sc1.YYY.ru':

    Type  0  for Platform Shell

    Input:


« Последнее редактирование: 25 февраля 2019, 12:52:25 от случайность »

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #7 : 25 февраля 2019, 12:18:43 »
список команд поддерживаемых осноным системным контроллером SC0

Цитировать
Platform Shell commands:

addboard         -- assign a board to a domain
addcodlicense    -- add a cod license
connections      -- show connections to the system controller or a domain
console          -- connect to a domain shell/console
deleteboard      -- unassign a board from a domain
deletecodlicense -- delete a cod license
disablecomponent -- add a component to the blacklist
disconnect       -- disconnect this connection or a specified connection
dumpconfig       -- save the system controller configuration to a server
enablecomponent  -- remove a component from the blacklist
flashupdate      -- update firmware
forcepci         -- force pci mode
help             -- show help for a command or list of commands
history          -- show command history
password         -- set the platform or domain password
poweroff         -- powers off components
poweron          -- powers on components
reboot           -- reboot the system controller
restartssh       -- restart SSH server (SSH must be enabled)
restoreconfig    -- restore the system controller configuration from a server
setdate          -- set the date and time for the platform
setdefaults      -- set default configuration values
setescape        -- set system controller escape sequence (default "#.")
setfailover      -- set automatic/manual SC failover
setkeyswitch     -- set the keyswitch position for a domain
setls            -- set FRU location status
setupplatform    -- configure the platform
showboards       -- show board information
showchs          -- show component health status
showcodlicense   -- show COD licenses
showcodusage     -- show COD resource usage
showcomponent    -- show state of a component
showdate         -- show the current date and time for the platform or a domain
showenvironment  -- show environmental information
showerrorbuffer  -- show the contents of the error buffer
showescape       -- show system controller escape sequence
showfailover     -- show SC Failover information
showfru          -- show FRUID information
showkeyswitch    -- show the keyswitch positions
showlogs         -- show the logs
showplatform     -- show platform configuration, information and domain status
showsc           -- show system controller version and uptime
ssh-keygen       -- generate SSH host keys or show SSH host key fingerprint
testboard        -- test a CPU/Memory board

список команд поддерживаемых резервным системным контроллером SC1

Цитировать
Platform Shell commands:

connections     -- show connections to this system controller
disconnect      -- disconnect this connection or a specified connection
flashupdate     -- update firmware
help            -- show help for a command or list of commands
history         -- show command history
password        -- set system controller password
reboot          -- reboot the system controller
restartssh      -- restart SSH server (SSH must be enabled)
setdate         -- set the date and time for this system controller
setfailover     -- set automatic/manual SC failover
setupplatform   -- configure system controller
showdate        -- show the current date and time for this system controller
showenvironment -- show system controller environmental information
showfailover    -- show SC Failover information
showfru         -- show FRUID information
showlogs        -- show the logs
showplatform    -- show system controller configuration and information
showsc          -- show system controller version and uptime
ssh-keygen      -- generate SSH host keys or show SSH host key fingerprint
« Последнее редактирование: 25 февраля 2019, 12:55:15 от случайность »

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #8 : 25 февраля 2019, 12:21:59 »
Версия  софта системного контроллера

команда  - showsc

Цитировать
sc0.YYY.ru:SC> showsc

SC: SSC0
Main System Controller
SC Failover: disabled
Clock failover enabled.

SC date: Mon Feb 25 13:07:51 MSK 2019
SC uptime: 1 hour 9 minutes 37 seconds

ScApp version: 5.20.9 Build_01
RTOS version: 47

Цитировать
sc1.YYY.ru:sc> showsc

SC: SSC1
Spare System Controller
SC Failover: disabled

SC date: Mon Feb 25 12:01:00 MSK 2019
SC uptime: 12 minutes 30 seconds

ScApp version: 5.20.9 Build_01
RTOS version: 47
« Последнее редактирование: 25 февраля 2019, 13:35:16 от случайность »

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #9 : 25 февраля 2019, 13:33:21 »
Команда  - showboards

Можно увидеть что наторкано в сервере. Сейчас почти все отключено, так как не дана команда на запуск

Цитировать
sc0.YYY.ru:SC> showboards

Slot     Pwr Component Type                 State      Status     Domain
----       --- --------------                              -----      ------     ------
SSC0     On  System Controller                Main       Passed     -
SSC1     On  Present                                Spare        -            -
ID0      On  Sun Fire 4800 Centerplane        -          OK           -
PS0      Off A153 Power Supply                    -          OK         -
PS1      Off No Grid Power                             -          -          -
PS2      Off No Grid Power                             -          -          -
FT0      Off No Grid Power                              -          -          -
FT1      Off No Grid Power                              -          -          -
FT2      Off No Grid Power                              -          -          -
RP0      Off No Grid Power                             -          -          -
RP2      Off No Grid Power                              -          -          -
/N0/SB0  Off No Grid Power                     Assigned   -          C
/N0/SB4  Off No Grid Power                     Assigned   -          C
/N0/IB6  Off No Grid Power                      Assigned   -          C
/N0/IB8  Off No Grid Power                      Assigned   -          C

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
команда showfru
« Ответ #10 : 02 марта 2019, 00:28:15 »
Команда showfru


Позволяет посмотреть PN всего оборудованя и установленого в сервер, а так же дату выпуска и серийные номера.

Примечание: отображение возможно только для включеного оборудования

Цитировать
sc0.YYY.ru:SC> showfru -r manr

Component        Part #                  Serial                   Date           Time                       Vend
---------               ------                     ------                    ----              ----                          ----
SSC0                501-5407-13-50     016872         12/26/2001      20:01:59/MSK        012c
ID0                   501-4406-06-01     001118         04/30/2001      00:30:12/MSD        021c
PS0                   300-1460-03-50    C00262         04/02/2001      17:53:48/MSD        009d

Как видно что сейчас активны системный контроллер SSC0, Плата идентификации ID0, об этой плате я напишу потом, жаль нет от другой модели, у меня подозрение что именно она задает тип машины. И один из трех БП PS0 который и всунут в розетку, для двух не нашлось кабелей
« Последнее редактирование: 03 марта 2019, 17:54:29 от случайность »

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Команда showplatform
« Ответ #11 : 03 марта 2019, 18:05:50 »
Команда - showplatform


Цитировать
sc0.YYY.ru:SC> showplatform

Domain    Solaris Nodename    Domain Status            Keyswitch
--------  ------------------  -----------------------  -------------
A         -                   Powered Off              off
B         -                   Powered Off              off
C         -                   Powered Off              off
D         -                   Powered Off              off

Domain A is enabled in partition0 and domain C is enabled in partition1.

The system controller is configured to be on a network.

WARNING: The link is down!

Network settings: static
Hostname: sc0.YYY.ru
IP Address: 192.168.1.9
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS Domain: YYY.ru
Primary DNS Server: 192.168.1.8
Secondary DNS Server: 192.168.1.7
Connection type: telnet
Idle connection timeout : 15 minutes
Loghost for Platform: 192.168.1.11
Log Facility for Platform: local0

SNTP server: time.YYY.ru

SNMP Agent: disabled
Chassis Description: Sun Fire 4800
Chassis Contact: (ZZZ) AAA-BB-CC
Chassis Location: ULICA, XX

ACL for Domain A: SB0 SB2 SB4 IB6 IB8
ACL for Domain B: SB0 SB2 SB4 IB6 IB8
ACL for Domain C: SB0 SB2 SB4 IB6 IB8
ACL for Domain D: SB0 SB2 SB4 IB6 IB8

Chassis HostID: 8307aee4
PROC RTUs installed: 0
PROC Headroom Quantity: 0
PROC RTUs reserved for domain A: 0
PROC RTUs reserved for domain B: 0
PROC RTUs reserved for domain C: 0
PROC RTUs reserved for domain D: 0

SC POST diag Level: min
SC Failover: enabled and active.
Logical Hostname: 192.168.1.12

Chassis is in dual partition mode.

UltraSPARC IV+ is supported in partition 0
UltraSPARC IV+ is supported in partition 1

Frame information is not available.



Все данные условно указаны.

можно посмотреть настройки данной системы,

как видно сервер настроен на две партиции, системный контроллер сконфигурирован для доступа через сеть, Так же можно узнать телефон владельца и адрес нахождения сервера.

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #12 : 24 мая 2019, 15:53:35 »
Сегодня наконец  приделал колеса к серверу, а то без колес очень печально, Родных нет пришлось поискать подходящие. Самое плохое что размер креплений на сервере 35х60мм, то есть полный нестандарт. В итоге купил поворотные колеса, и закрепил их на два винта, иначе никак.
Если у кого есть родные колеса то готов купить

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #13 : 11 января 2020, 20:21:41 »
Про колеса, идея оказалась полным говном, даже 15 сантиметров не проехал, как колеса отвалились. А хотел серверу устроить фотосессию, Надо что то лепить, так как на двух винтах оказалось не дело, колеса просто отлетают под весом сервера, Загнуло как нефиг делать

Оффлайн случайность

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
Re: Sun Fire 4800
« Ответ #14 : 25 сентября 2020, 15:43:58 »
сколько жрем

sf4800:SC> showenvironment

Slot    Device     Sensor       Value  Units     Age     Status
------- ---------- ------------ ------ --------- ------- ------
PS0     48 VDC 0   Current 0    7.84   Amps        4 sec OK
PS0     48 VDC 0   48 VDC 0     56.59  Volts DC    4 sec OK
PS0     48 VDC 1   Current 0    0.79   Amps        3 sec OK
PS0     48 VDC 1   48 VDC 0     55.02  Volts DC    3 sec OK
PS1     48 VDC 0   Current 0    8.51   Amps        1 sec OK
PS1     48 VDC 0   48 VDC 0     56.33  Volts DC    1 sec OK
PS1     48 VDC 1   Current 0    0.23   Amps        2 sec OK
PS1     48 VDC 1   48 VDC 0     55.02  Volts DC    2 sec OK

sf4800:SC>